공조용 저속덕트를 등마찰법으로 설계할 때 사용하는 단위 마찰저항으로 가… | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 1회차
공조용 저속덕트를 등마찰법으로 설계할 때 사용하는 단위 마찰저항으로 가장 적당한 것은?
1
0.007~0.015Pa/m
2
0.7~1.5Pa/m
3
7~15Pa/m
4
70~150Pa/m
해설

등마찰법(등압법)은 덕트 전 구간의 단위길이당 마찰저항을 일정하게 두고 치수를 정하는 방법으로, 공조용 저속덕트에서는 통상 0.08∼0.15 mmAq/m0.08\sim0.15\ \mathrm{mmAq/m}를 기준으로 한다. 1 mmAq≈9.8 Pa1\ \mathrm{mmAq}\approx9.8\ \mathrm{Pa}이므로 이를 환산하면 0.8∼1.5 Pa/m0.8\sim1.5\ \mathrm{Pa/m}, 즉 약 1 Pa/m 수준이 적당하다.