공조용 저속덕트를 등마찰법으로 설계할 때 사용하는 단위 마찰저항으로 가… | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 1회차
공조용 저속덕트를 등마찰법으로 설계할 때 사용하는 단위 마찰저항으로 가장 적당한 것은?
1
0.007~0.015Pa/m
2
0.7~1.5Pa/m
3
7~15Pa/m
4
70~150Pa/m
해설
등마찰법(등압법)은 덕트 전 구간의 단위길이당 마찰저항을 일정하게 두고 치수를 정하는 방법으로, 공조용 저속덕트에서는 통상 를 기준으로 한다. 이므로 이를 환산하면 , 즉 약 1 Pa/m 수준이 적당하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.