암모니아 냉동장치에서 팽창밸브 직전의 냉매액의 온도가 25℃이고, 압축… | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 2회차
암모니아 냉동장치에서 팽창밸브 직전의 냉매액의 온도가 25℃이고, 압축기 흡입가스가 –15℃인 건조포화 증기이다. 냉동능력 15RT가 요구될 때 필요 냉매순환량(kg/h)은? (단, 냉매순환량 1kg당 냉동효과는 269kcal 이다.)
1
168
2
172
3
185
4
212
해설

냉매순환량은 냉동능력을 냉동효과로 나눈 값이다. 1RT=3320kcal/h이므로 G=15×3320269=49800269=185kg/hG=\dfrac{15\times3320}{269}=\dfrac{49800}{269}=185\,\mathrm{kg/h}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.