모두CBT

프레온 냉매를 사용하는 수냉식 응축기의 순환수량이 20L/min이며, … | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 2회차
프레온 냉매를 사용하는 수냉식 응축기의 순환수량이 20L/min이며, 냉각수 입ㆍ출구 온도차가 5.5℃였다면, 이 응축기의 방출열량(kcal/h)은?
1
110
2
6000
3
6600
4
700
해설

응축기 방출열량은 Q=mcΔtQ=m\,c\,\Delta t로 구한다. 순환수량 20L/min=1200kg/h20\,\mathrm{L/min}=1200\,\mathrm{kg/h}이므로 Q=1200×1×5.5=6600kcal/hQ=1200\times1\times5.5=6600\,\mathrm{kcal/h}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.