냉동장치의 냉동능력이 3RT이고, 이 때 압축기의 소요동력이 3.7kW이였다면 응축기에서 제거하여야 할 열량(kcal/h)은?
1
9860
2
13142
3
18250
4
25500
해설

응축부하는 냉동능력과 압축일의 합이다. 1RT=3320kcal/h, 1kW=860kcal/h로 환산하면 Qc=3×3320+3.7×860=9960+3182=13142kcal/hQ_c=3\times3320+3.7\times860=9960+3182=13142\,\mathrm{kcal/h}이다.