실내취득열량 중 현열이 35kW일 때, 실내온도를 26℃로 유지하기 위해 12.5℃의 공기를 송풍하고자 한다. 송풍량(m3/min)은? (단, 공기의 비열은 1.0kJ/kgㆍ℃, 공기의 밀도는 1.2kg/m3로 한다.)
1
129.6
2
154.3
3
308.6
4
617.2
해설

송풍량은 Q=qsρ cp ΔtQ=\dfrac{q_s}{\rho\,c_p\,\Delta t}로 구한다. Q=35 kJ/s1.2 kg/m3×1.0 kJ/(kg⋅∘C)×(26−12.5)=2.16 m3/sQ=\dfrac{35\,\mathrm{kJ/s}}{1.2\,\mathrm{kg/m^3}\times1.0\,\mathrm{kJ/(kg\cdot^\circ C)}\times(26-12.5)}=2.16\,\mathrm{m^3/s}이며, 분당으로 환산하면 2.16×60=129.6 m3/min2.16\times60=129.6\,\mathrm{m^3/min}이다.