어떤 실내의 취득열량을 구했더니 감열이 40kW, 잠열이 10 kW였다… | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 2회차
어떤 실내의 취득열량을 구했더니 감열이 40kW, 잠열이 10 kW였다. 실내를 건구온도 25℃, 상대습도 50%로 유지하기 위해 취출온도차 10℃로 송풍하고자 한다. 이 때 현열비(SHF)는?
1
0.6
2
0.7
3
0.8
4
0.9
해설
현열비는 전열량에 대한 현열량의 비이므로 이다. 취출온도차나 실내 상대습도는 송풍량 계산에 쓰이는 값일 뿐 현열비 자체에는 영향을 주지 않는다.