개방식 냉각탑의 설계 시 유의사항으로 옳은 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 2회차
개방식 냉각탑의 설계 시 유의사항으로 옳은 것은?
1
압축식 내동기 1 RT 당 냉각열량은 3.26 kW로 한다.
2
쿨링 어프로치는 일반적으로 10℃로 한다.
3
압축식 냉동기 1 RT 당 수량은 외기습구온도가 27℃일 때 8L/min 정도로 한다.
4
흡수식냉동기를 사용할 때 열량은 일반적으로 압축식 냉동기의 약 1.7배 ~ 2.0배 정도로 한다.
해설
흡수식 냉동기는 응축열뿐 아니라 흡수기에서 발생하는 흡수열까지 냉각탑에서 버려야 하므로 냉각열량이 압축식 냉동기의 약 1.7~2.0배가 된다. 압축식은 1RT당 냉각열량이 약 3.9kW, 냉각수량이 약 13L/min이며, 쿨링 어프로치는 일반적으로 5℃ 정도로 잡는다.