인접실, 복도, 상층, 하층이 공조되지 않는 일반 사무실의 남측 내벽(… | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 2회차
인접실, 복도, 상층, 하층이 공조되지 않는 일반 사무실의 남측 내벽(A)의 손실 열량(kcal/h)은? (단, 설계조건은 실내온도 20℃, 실외온도 0℃, 내벽 열통과율(k)은 1.6kcal/m2ㆍhㆍ℃로 한다.)
1
320
2
872
3
1193
4
2937
해설
남측 내벽은 복도에 면한 길이 8m, 층높이 3m의 벽이므로 전체 면적은 24m2이고, 여기서 문 2×2m의 4m2를 빼면 벽체 면적은 20m2이다. 인접 공간이 공조되지 않으므로 온도차는 실내외 온도차의 절반인 를 적용한다. 따라서 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.