A상태에서 B상태로 가는 냉방과정에서 현열비는? | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 2회차
A상태에서 B상태로 가는 냉방과정에서 현열비는?
문제 이미지
1
h1h2h1hc\dfrac{h_1 - h_2}{h_1 - h_c}
2
h1hch1h2\dfrac{h_1 - h_c}{h_1 - h_2}
3
h1hchch2\dfrac{h_1-h_c}{h_c-h_2}
4
hch2h1h2\dfrac{h_c-h_2}{h_1-h_2}
해설

현열비(SHF)는 전열량에 대한 현열량의 비이다. 냉방과정 A→B의 전열량은 h1h2h_1-h_2이고, 이 가운데 절대습도가 변하지 않는 구간의 엔탈피차 hch2h_c-h_2가 현열량이므로 SHF=hch2h1h2SHF=\dfrac{h_c-h_2}{h_1-h_2}가 된다. 나머지 h1hch_1-h_c는 감습에 따른 잠열량이다.