모두CBT

자기 평형성이 없는 보일러 드럼의 액위제어에 적합한 제어동작은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차
자기 평형성이 없는 보일러 드럼의 액위제어에 적합한 제어동작은?
1
P동작
2
I동작
3
PI동작
4
PD동작
해설

보일러 드럼 액위처럼 자기평형성(자기조정성)이 없는 적분 특성의 제어대상에 적분(I)동작을 더하면 적분이 이중으로 겹쳐 위상이 크게 뒤져 발진하기 쉽다. 따라서 잔류편차는 남더라도 비례(P)동작만 쓰는 것이 안정적이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.