유량 100L/min의 물을 15℃에서 9℃로 냉각하는 수냉각기가 있다. 이 냉동 장치의 냉동효과가 168kJ/kg일경우 냉매순환량(kg/h)은? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kgㆍK로 한다.)
1
700
2
800
3
900
4
1000
해설

물이 잃는 열량은 q=100×60×4.2×(159)=151200 kJ/hq=100\times60\times4.2\times(15-9)=151200\ \mathrm{kJ/h}이다(물 1 L를 1 kg으로 본다). 냉매순환량은 G=q냉동효과=151200168=900 kg/hG=\dfrac{q}{\text{냉동효과}}=\dfrac{151200}{168}=900\ \mathrm{kg/h}이다.