기준 냉동사이클로 운전할 때 단위질량당 냉동효과가 큰 냉매 순으로 나열… | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차
기준 냉동사이클로 운전할 때 단위질량당 냉동효과가 큰 냉매 순으로 나열한 것은?
1
R11 > R12 > R22
2
R12 > R11 > R22
3
R22 > R12 > R11
4
R22 > R11 > R12
해설

기준 냉동사이클(증발 −15℃, 응축 30℃)에서 단위질량당 냉동효과는 R22가 약 168 kJ/kg168\ \mathrm{kJ/kg}, R11이 약 156 kJ/kg156\ \mathrm{kJ/kg}, R12가 약 124 kJ/kg124\ \mathrm{kJ/kg}로 R22가 가장 크고 R12가 가장 작다. ※ 현행 기준으로는 R11(CFC)과 R22(HCFC) 모두 오존층 보호를 위해 퇴출된 냉매이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.