모두CBT

28℃의 원수 9ton을 4시간에 5℃까지 냉각하는 수냉각치의 냉동능력… | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차
28℃의 원수 9ton을 4시간에 5℃까지 냉각하는 수냉각치의 냉동능력은? (단, 1RT는 13900kJ/h로 한다.)
1
12.5RT
2
15.6RT
3
17.1RT
4
20.7RT
해설

물이 뺏기는 열량은 q=GCΔt=9000×4.2×(285)=869400 kJq=G\,C\,\Delta t=9000\times4.2\times(28-5)=869400\ \mathrm{kJ}이고 이를 4시간에 처리하므로 217350 kJ/h217350\ \mathrm{kJ/h}이다. 따라서 냉동능력은 21735013900=15.6 RT\dfrac{217350}{13900}=15.6\ \mathrm{RT}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.