상당방열면적을 계산하는 식에서 qo는 무엇을 뜻하는가? | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차
상당방열면적을 계산하는 식에서 qo는 무엇을 뜻하는가?
문제 이미지
1
상당 증발량
2
보일러 효율
3
방열기의 표준 방열량
4
방열기의 전방열량
해설

상당방열면적(EDR)은 EDR=방열기의 전방열량qo\mathrm{EDR}=\dfrac{\text{방열기의 전방열량}}{q_o}로 정의되므로 분모의 qoq_o는 방열기의 표준 방열량이다. 표준 방열량은 증기 650 kcal/m2h (756 W/m2)650\ \mathrm{kcal/m^2\cdot h}\ (756\ \mathrm{W/m^2}), 온수 450 kcal/m2h (523 W/m2)450\ \mathrm{kcal/m^2\cdot h}\ (523\ \mathrm{W/m^2})이다.