압력 760mmHg, 기온 15℃의 대기가 수증기 분압 9.5mmHg를… | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차
압력 760mmHg, 기온 15℃의 대기가 수증기 분압 9.5mmHg를 나타낼 때 건조공기 1kg 중에 포함되어 있는 수증기의 중량은 얼마인가?
1
0.00623kg/kg
2
0.00787kg/kg
3
0.00821kg/kg
4
0.00931kg/kg
해설

절대습도는 x=0.622×PwPPwx=0.622\times\dfrac{P_w}{P-P_w}로 구한다. 전압 760 mmHg, 수증기 분압 9.5 mmHg이므로 x=0.622×9.57609.5=0.00787 kg/kg(DA)x=0.622\times\dfrac{9.5}{760-9.5}=0.00787\ \mathrm{kg/kg(DA)}이다. 분모가 전압이 아니라 건공기 분압(전압−수증기 분압)이라는 점이 핵심이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.