급탕배관에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 1회차
급탕배관에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
배관이 길 경우에는 필요한 곳에 공기빼기 밸브를 설치한다.
2
벽 관통부분 배관에는 슬리브를 끼운다.
3
상향식 배관에서는 공급관을 앞내림 구매로 한다.
4
배관 중간에 신축이음을 설치한다.
해설
상향식 급탕배관에서는 공급관을 흐름 방향으로 올라가는 앞올림(선상향) 구배로, 반탕관을 앞내림 구배로 해야 관 속의 공기가 상부로 모여 빠질 수 있다. 공급관을 앞내림 구배로 하면 공기가 갇혀 순환을 막으므로 틀리다.