모두CBT

저온의 냉장실에서 운전 중 냉각기에 적상(성애)이 생길 경우 이것을 살… | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 1회차
저온의 냉장실에서 운전 중 냉각기에 적상(성애)이 생길 경우 이것을 살수로 제상하고자 할 때 주의사항으로 틀린 것은?
1
냉각기용 송풍기는 정지후 살수 제상을 행한다
2
제상 수의 온도는 50 ~ 60℃정도의 물을 사용한다
3
살수하기 전에 냉각(증발)기로 유입되는 냉매액을 차단한다.
4
분사 노즐은 항상 깨끗이 청소한다.
해설

살수 제상에 쓰는 물은 10~25℃ 정도의 상온수면 충분하다. 50~60℃의 고온수를 쓰면 냉장실에 불필요한 열부하가 들어가고 증기가 발생해 다른 부위에 재착상을 일으키므로 적절하지 않다. 살수 전에 냉매액 공급을 차단하고 송풍기를 정지시키는 것은 옳은 절차다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.