건구온도30℃, 상대습도60%인 습공기에서 건공기의 분압(mmHg)는? (단, 대기압은 760mmHg, 포화 수증기압은 27.65mmHg 이다)
1
27.65
2
376.21
3
743.41
4
700.97
해설

수증기 분압은 상대습도와 포화수증기압의 곱이므로 pw=0.6×27.65=16.59 mmHgp_{w}=0.6\times 27.65=16.59\ \mathrm{mmHg}다. 건공기 분압은 전압에서 이를 뺀 pa=76016.59=743.41 mmHgp_{a}=760-16.59=743.41\ \mathrm{mmHg}이다.