냉수 코일 설계 시 유의사항으로 옳은 것은?
1
대수 평균 온도차(MTD)를 크게 하면 코일의 열수가 많아진다.
2
냉수의 속도는 2m/s 이상으로 하는 것이 바람직하다.
3
코일을 통과하는 풍속은 2~3m/s가 경제적이다.
4
물의 온도 상승은 일반적으로 15℃ 전후로 한다.
해설

냉수코일의 전면 통과풍속은 2~3 m/s가 경제적이며, 이보다 빠르면 응축수가 비산하고 압력손실이 커진다. 냉수 유속은 1 m/s 전후, 냉수의 온도 상승은 5℃ 전후로 잡고, 대수평균온도차를 크게 하면 필요한 전열면적이 줄어 코일 열수는 오히려 적어진다.