원심송풍기에서 사용되는 풍량제어 방법 중 풍량과 소요동력 과의 관계에서… | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 1회차
원심송풍기에서 사용되는 풍량제어 방법 중 풍량과 소요동력 과의 관계에서 가장 효과적인 제어방법은?
1
회전수제어
2
베인제어
3
댐퍼제어
4
스크롤 댐퍼 제어
해설
원심송풍기의 풍량제어는 댐퍼제어, 베인제어, 회전수제어 순으로 동력 절감 효과가 커진다. 회전수제어는 상사법칙에 따라 축동력이 회전수의 3승에 비례하므로 , 풍량을 줄일 때 소요동력이 가장 크게 감소한다. 댐퍼제어는 유로 저항만 키워 풍량을 줄이므로 동력은 거의 줄지 않아 가장 비효율적이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.