특성방정식 s2 + 2s + 2 = 0을 갖는 2차계에서의 감쇠율 \z… | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 2회차
특성방정식 s2 + 2s + 2 = 0을 갖는 2차계에서의 감쇠율 ζ\zeta (damping ratio)은?
1
√2
2
12\dfrac{1}{\sqrt{2}}
3
12\dfrac{1}{2}
4
2
해설

2차계 표준형 특성방정식 s2+2ζωns+ωn2=0s^{2} + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{2} = 0 과 비교하면 ωn2=2\omega_n^{2} = 2 이므로 ωn=2\omega_n = \sqrt{2} 이다. 2ζωn=22\zeta\omega_n = 2 에서 ζ=12=0.707\zeta = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = 0.707 로 부족제동 상태다.