증기난방 배관 시공법에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 3회차
증기난방 배관 시공법에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
증기 주관에서 가지관을 분기할 때는 증기 주관에서 생성된 응축수가 가지관으로 들어가지 않도록 상향 분기한다.
2
증기 주관에서 가지관을 분기하는 경우에는 배관의 신축을 고려하여 3개 이상의 엘보를 사용한 스위블 이음으로 한다.
3
증기 주관 말단에는 관말트랩을 설치한다.
4
증기관이나 환수관이 보 또는 출입문 등 장애물과 교차할 때는 장애물을 관통하여 배관한다.
해설
증기관이나 환수관이 보·출입문 등 장애물과 만나면 장애물을 관통하지 않고 위나 아래로 우회하는 루프형 배관으로 피해 가야 한다. 관통은 구조체 손상과 신축 흡수 곤란, 응축수 정체를 일으킨다. 가지관은 응축수가 흘러들지 않도록 주관 상부에서 상향 분기하고 엘보 3개 이상의 스위블 이음으로 신축을 흡수하며, 주관 말단에는 관말트랩을 두어 응축수를 배출한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.