다음 중 건물의 급수량 산정의 기준과 가장 거리가 먼 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 3회차
다음 중 건물의 급수량 산정의 기준과 가장 거리가 먼 것은?
1
건물의 높이 및 층수
2
건물의 사용 인원수
3
설치될 기구의 수량
4
건물의 유효면적
해설
급수량은 건물의 사용 인원수에 1인당 사용량을 곱하거나, 설치될 위생기구의 수량과 동시사용률로 산정하며, 인원 파악이 어려우면 유효면적당 인원을 환산해 구한다. 건물의 높이나 층수는 급수압력과 급수 조닝, 펌프 양정을 정하는 요소일 뿐 사용 수량 자체를 결정하지 않으므로 급수량 산정 기준과 가장 거리가 멀다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.