다음과 같은 조건에서 작동하는 냉동장치의 냉매순환량(kg/h)은? (단, 1RT는 3.9 kW 이다.)
325.2
438.8
512.8
617.3
냉동능력은 5 RT×3.9 kW/RT=19.5 kW5\,\mathrm{RT}\times3.9\,\mathrm{kW/RT}=19.5\,\mathrm{kW}5RT×3.9kW/RT=19.5kW, 시간당으로 고치면 19.5×3600=70200 kJ/h19.5\times3600=70200\,\mathrm{kJ/h}19.5×3600=70200kJ/h이다. 증발기 출입구 엔탈피 차인 냉동효과는 400−240=160 kJ/kg400-240=160\,\mathrm{kJ/kg}400−240=160kJ/kg이다. 따라서 냉매순환량은 G=70200160=438.8 kg/hG=\dfrac{70200}{160}=438.8\,\mathrm{kg/h}G=16070200=438.8kg/h이다.