냉매 배관 시공법에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 20년 1회차
냉매 배관 시공법에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
압축기와 응축기가 동일 높이 또는 응축기가 아래에 있는 경우 배출관은 하향구배로 한다.
2
증발기가 응축기보다 아래에 있을 때 냉매액이 증발기에 흘러내리는 것을 방지하기 위해 역 루프를 만들어 배관한다.
3
증발기와 압축기가 같은 높이일 때는 흡입관을 수직으로 세운 다음 압축기를 향해 선단 상향구배로 배관한다.
4
액관 배관 시 증발기 입구에 전자밸브가 있을 때는 루프이음을 할 필요가 없다.
해설
증발기와 압축기가 같은 높이일 때는 흡입관을 일단 증발기 위쪽까지 수직으로 세운 다음, 정지 중 냉매액이 압축기로 흘러드는 것을 막기 위해 압축기를 향해 선단 하향구배로 배관한다. 상향구배로 하면 액이 압축기 쪽으로 고이기 쉬워 액압축의 위험이 커진다.