모두CBT

방열량이 5.25kW인 방열기에 공급해야 할 온수량(m3/h)은? (단… | [공조냉동기계산업기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 20년 1회차
방열량이 5.25kW인 방열기에 공급해야 할 온수량(m3/h)은? (단, 방열기 입구온도는 80℃, 출구온도는 70℃이며, 물의 비열은 4.2kJ/kgㆍ℃, 물의 밀도는 977.5kg/m3이다.)
1
0.34
2
0.46
3
0.66
4
0.75
해설

온수 순환량은 G=qcΔtG=\dfrac{q}{c\,\Delta t}로 구한다. G=5.25kJ/s4.2×(8070)=0.125kg/s=450kg/hG=\dfrac{5.25\,\mathrm{kJ/s}}{4.2\times(80-70)}=0.125\,\mathrm{kg/s}=450\,\mathrm{kg/h}이다. 이를 밀도로 나누면 450977.50.46m3/h\dfrac{450}{977.5}\approx0.46\,\mathrm{m^3/h}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.