모두CBT

배관이 바닥이나 벽을 관통할 때 설치하는 슬리브(sleeve)에 관한 … | [공조냉동기계산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 20년 2회차
배관이 바닥이나 벽을 관통할 때 설치하는 슬리브(sleeve)에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
슬리브의 구경은 관통배관의 지름보다 충분히 크게 한다.
2
방수층을 관통할 때는 누수방지를 위해 슬리브를 설치하지 않는다.
3
슬리브를 설치하여 관을 교체하거난 수리할 때 용이하게 한다.
4
슬리브를 설치하여 관의 신축에 대응할 수 있다.
해설

슬리브는 배관보다 큰 구경으로 미리 묻어두어 관의 신축을 흡수하고 교체·수리를 쉽게 하는 부재이다. 방수층을 관통하는 부위야말로 누수 위험이 크므로 슬리브를 생략하는 것이 아니라 방수 슬리브(밀봉형 슬리브)를 설치해 방수층과 일체로 마감해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.