모두CBT

겨울철 외기조건이 2℃(DB), 50%(RH), 실내조건이 19℃(DB… | [공조냉동기계산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 20년 2회차
겨울철 외기조건이 2℃(DB), 50%(RH), 실내조건이 19℃(DB),5 0%(RH)이다. 외기와 실내공기를 1:3으로 혼합 할 경우 혼합공기의 최종온도(℃)는?
1
5.3
2
10.3
3
14.8
4
17.3
해설

혼합공기 온도는 질량비로 가중평균한다. tm=m1t1+m2t2m1+m2t_m = \dfrac{m_1 t_1 + m_2 t_2}{m_1 + m_2}에 외기와 실내를 1:3으로 대입하면 tm=1×2+3×191+3=594=14.75Ct_m = \dfrac{1 \times 2 + 3 \times 19}{1+3} = \dfrac{59}{4} = 14.75\,^\circ\mathrm{C}이다. 따라서 약 14.8 ℃이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.