모두CBT

외기의 온도가 -10℃이고 실내온도가 20℃이며 벽 면적이 25m2일 … | [공조냉동기계산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 20년 2회차
외기의 온도가 -10℃이고 실내온도가 20℃이며 벽 면적이 25m2일 때, 실내의 열 손실량(kW)은? (단, 벽체의 열관류율 10W/m2ㆍK, 방위계수는 북향으로 1.2이다.)
1
7
2
8
3
9
4
10
해설

벽체를 통한 손실열량은 q=K⋅A⋅Δt⋅fq = K \cdot A \cdot \Delta t \cdot f로 구한다. 대입하면 q=10 W/m2K×25 m2×{20−(−10)} K×1.2=9000 Wq = 10\,\mathrm{W/m^2K} \times 25\,\mathrm{m^2} \times \{20-(-10)\}\,\mathrm{K} \times 1.2 = 9000\,\mathrm{W}이다. 단위를 kW로 환산하면 9 kW이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.