집진장치의 압력손실 240mmH2O, 처리 가스량이 36,500m3/h이면 송풍기 소요동력(kW)은? (단, 송풍기 효율 70%, 여유율 1.2)
1
30.6
2
35.2
3
40.9
4
44.5
해설

송풍기 소요동력은 처리가스량과 압력손실을 이용해 계산하며, 효율과 여유율을 반영하면 약 40.9kW가 된다.

처리가스량을 분당 유량으로 바꾸면 36,500m3/h÷60608.3m3/min36{,}500\,\mathrm{m^3/h} \div 60 \approx 608.3\,\mathrm{m^3/min}이다.

kW=Q×ΔP×α6,120×η=608.3×240×1.26,120×0.740.9kW\mathrm{kW} = \dfrac{Q\times\Delta P\times\alpha}{6{,}120\times\eta} = \dfrac{608.3\times240\times1.2}{6{,}120\times0.7} \approx 40.9\,\mathrm{kW}