모두CBT

유입계수 0.75, 속도압 25mmH2O일 때, 후드의 압력손실(mmH… | [대기환경산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[대기환경산업기사 필기] 17년 2회차
유입계수 0.75, 속도압 25mmH2O일 때, 후드의 압력손실(mmH2O)은?
1
16.5
2
17.6
3
18.8
4
19.4
해설

후드의 압력손실은 유입계수를 이용해 ΔP=(1Ce21)×VP\Delta P = \left(\dfrac{1}{C_e^{2}} - 1\right) \times VP로 구한다.

유입계수 0.75와 속도압 25mmH₂O를 대입하면 ΔP=(10.7521)×25=0.778×25=19.4 mmH2O\Delta P = \left(\dfrac{1}{0.75^{2}} - 1\right) \times 25 = 0.778 \times 25 = 19.4\ \mathrm{mmH_2O}이다.

따라서 후드의 압력손실은 약 19.4mmH₂O이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.