집진장치의 압력손실 240mmH2O, 처리가스량이 36500m3/h 이… | [대기환경산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[대기환경산업기사 필기] 18년 2회차
집진장치의 압력손실 240mmH2O, 처리가스량이 36500m3/h 이면 송풍기 소요동력(kW)은?(단, 송풍기 효율 70%, 여유율 1.2)
1
30.6
2
35.2
3
40.9
4
44.5
해설

송풍기 소요동력은 처리가스량, 압력손실, 송풍기 효율, 여유율을 이용해 구한다.

P(kW)=Q×ΔP102×η×αP(\mathrm{kW}) = \dfrac{Q \times \Delta P}{102 \times \eta} \times \alpha

처리가스량 Q=36500360010.14m3/sQ = \dfrac{36500}{3600} \approx 10.14\,\mathrm{m^3/s}를 대입하면

P=10.14×240102×0.7×1.240.9kWP = \dfrac{10.14 \times 240}{102 \times 0.7} \times 1.2 \approx 40.9\,\mathrm{kW}