아래 벽체구조의 열관류율(kcal/hㆍm2ㆍ℃) 값은? (단, 이때 내측 열저항 값은 0.05m2ㆍhㆍ℃/kcal, 외측 열저항 값은 0.13m2ㆍhㆍ℃/kcal 이다.)
문제 이미지
1
0.27
2
0.37
3
0.47
4
0.57
해설

열관류율은 전체 열저항의 역수다. 그림의 벽체 표에 따르면 실내측부터 ①콘크리트 250mm(열전도율 1.4), ②글라스울 100mm(0.031), ③석고보드 20mm(0.20) 순으로 쌓여 있고, 여기에 문제에서 준 내측 표면 열저항 0.05, 외측 표면 열저항 0.13을 더한다.

각 층의 열저항은 두께(m)를 열전도율로 나눈 값이다.
콘크리트 0.251.4≈0.179\dfrac{0.25}{1.4}\approx 0.179, 글라스울 0.10.031≈3.226\dfrac{0.1}{0.031}\approx 3.226, 석고보드 0.020.20=0.10\dfrac{0.02}{0.20}=0.10

전체 열저항 R=0.05+0.179+3.226+0.10+0.13≈3.685R=0.05+0.179+3.226+0.10+0.13\approx 3.685 m2ㆍhㆍ℃/kcal 이므로
열관류율 K=13.685≈0.27K=\dfrac{1}{3.685}\approx 0.27 kcal/hㆍm2ㆍ℃

전체 열저항의 약 88%가 글라스울 100mm 한 층에서 나온다는 점이 이 문제의 요점이다. 계산에서는 표의 두께가 mm 단위이므로 반드시 m로 환산해 나누어야 하며, 표면 열저항 두 개를 빠뜨리지 않고 더해야 한다.