모두CBT

다음 중 가마 내의 부력을 계산하는 식은? (단, 가스의 밀도(kg/m… | [에너지관리산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리산업기사 필기] 15년 3회차
다음 중 가마 내의 부력을 계산하는 식은? (단, 가스의 밀도(kg/m3) : p, 가마의 높이(m) : H, 외기의 온도(K) : To, 가스의 평균 온도(K) : Tc이다.)
1
355×p×H(1To1Tc)mmHg355 \times p \times H\left(\dfrac{1}{To} - \dfrac{1}{Tc}\right)\mathrm{mmHg}
2
355×p(1To1Tc)mmHg355 \times p\left(\dfrac{1}{To} - \dfrac{1}{Tc}\right)\mathrm{mmHg}
3
273×p×H(1To1Tc)mmHg273 \times p \times H\left(\dfrac{1}{To} - \dfrac{1}{Tc}\right)\mathrm{mmHg}
4
273×H(1To1Tc)mmHg273 \times H\left(\dfrac{1}{To} - \dfrac{1}{Tc}\right)\mathrm{mmHg}
해설

가마(굴뚝)의 자연통풍력(부력)은 내부 고온가스와 외부 저온공기의 밀도 차이에서 비롯되며, 이 밀도차는 절대온도에 반비례하는 기체의 성질에 따라 (1To1Tc)\left(\dfrac{1}{To} - \dfrac{1}{Tc}\right) 항으로 나타난다. 통풍력은 이 온도차 항에 가스의 밀도 pp와 가마의 높이 HH를 곱한 크기에 비례한다.

여기서 계수 273은 절대온도 0℃(273K)를 기준으로 기체의 밀도-온도 관계를 환산하는 상수이다. 밀도를 별도의 변수로 곱하지 않는 형태의 통풍력 식에서는 표준상태 공기의 밀도까지 계수 속에 포함시켜 355를 쓰지만, 밀도 pp가 식에 명시되어 있는 경우에는 273을 곱해야 하므로 273×p×H(1To1Tc)mmHg273 \times p \times H\left(\dfrac{1}{To} - \dfrac{1}{Tc}\right)\mathrm{mmHg}의 형태가 부력 계산식이 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.