어느 대향류 열교환기에서 가열유체는 80℃로 들어가서 30℃로 나오고 … | [에너지관리산업기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리산업기사 필기] 16년 1회차
어느 대향류 열교환기에서 가열유체는 80℃로 들어가서 30℃로 나오고 수열유체는 20℃로 들어가서 30℃로 나온다. 이 열교환기의 대수 평균온도차는?
1
25℃
2
30℃
3
35℃
4
40℃
해설
대향류(향류) 열교환기에서는 고온 유체의 입구와 저온 유체의 출구, 고온 유체의 출구와 저온 유체의 입구를 각각 짝지어 온도차를 구한다.