매 초당 20L의 물을 송출시킬 수 있는 급수 펌프에서 양정이 7.5m… | [에너지관리산업기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리산업기사 필기] 16년 1회차
매 초당 20L의 물을 송출시킬 수 있는 급수 펌프에서 양정이 7.5m, 펌프효율이 75% 일 때, 펌프의 소요 동력은?
1
4.34 kW
2
2.67 kW
3
1.96 kW
4
0.27 kW
해설
펌프의 소요동력은 양정과 유량, 물의 비중량으로 구한 이론동력을 펌프효율로 나누어 구한다.
여기서 Q=0.02 m³/s(=20L/s), H=7.5m, η=0.75(75%)를 대입한 결과이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.