난방면적(바닥면적)이 45m2, 벽체면적(창문, 문포함)은 50m2, … | [에너지관리산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리산업기사 필기] 16년 2회차
난방면적(바닥면적)이 45m2, 벽체면적(창문, 문포함)은 50m2, 외기 온도는 –5℃, 실내온도 23℃, 벽체의 열관류율이 5kcal/m2ㆍhㆍ℃일 때 방위계수가 1.1이라면 이 때의 난방부하는? (단, 천장면적은 바닥면적과 동일한 것으로 본다.)
1
7700kcal/h
2
19600kcal/h
3
21560kcal/h
4
23100kcal/h
해설
난방부하는 열관류에 의한 손실열량 공식 (k는 방위계수)로 구한다. 온도차는 이다.
열손실이 발생하는 면적은 벽체면적 50m², 바닥면적 45m², 그리고 바닥면적과 같다고 본 천장면적 45m²를 더한 로 계산한다.
따라서 난방부하는 가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.