보일러 점화조작 시 주의사항으로 틀린 것은? | [에너지관리산업기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리산업기사 필기] 16년 3회차
보일러 점화조작 시 주의사항으로 틀린 것은?
1
연료가스의 유출속도가 너무 늦으면 실화 등이 일어나고 너무 빠르면 역화가 발생한다.
2
연소실의 온도가 낮으면 연료의 확산이 불량해지며 착화가 잘 안 된다.
3
연료의 예열온도가 너무 낮으면 무화불량의 원인이 된다.
4
유압이 낮으면 점화 및 분사가 불량하고 높으면 그을음이 축적된다.
해설
연료가스의 유출속도가 연소속도보다 지나치게 빠르면 불꽃이 노즐에서 떨어져 나가 실화(소염)가 일어나고, 반대로 유출속도가 너무 느리면 불꽃이 노즐 안쪽으로 타 들어가는 역화가 발생한다.
유출속도가 느리면 실화가, 빠르면 역화가 생긴다는 서술은 이 관계를 거꾸로 뒤집은 것이므로 점화조작 시 주의사항으로 틀린 내용이다.
연소실 온도가 낮으면 착화가 불량해지고, 연료 예열온도가 낮으면 무화가 불량해지며, 유압이 너무 낮거나 높으면 각각 점화·분사 불량이나 그을음 축적이 나타나는 것은 모두 맞는 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.