노벽을 통하여 전열이 일어난다. 노벽의 두께 200mm, 평균 열전도도 3.3kcal/mㆍhㆍ℃, 노벽 내부온도 400℃, 외벽온도는 50℃ 라면 10시간 동안 손실되는 열량은?
1
5775kcal/m2
2
11550kcal/m2
3
57750kcal/m2
4
66000kcal/m2
해설

평면벽을 통한 전열량은 다음 식으로 구한다.

q=k×ΔtLq = \dfrac{k \times \Delta t}{L}

노벽 두께 L=0.2 mL=0.2\ \mathrm{m}, 평균 열전도도 k=3.3 kcal/mhCk=3.3\ \mathrm{kcal/m\cdot h\cdot ^\circ C}, 온도차 Δt=40050=350 C\Delta t = 400-50=350\ ^\circ C이므로 시간당 손실열량은 q=3.3×3500.2=5775 kcal/m2hq = \dfrac{3.3 \times 350}{0.2} = 5775\ \mathrm{kcal/m^2\cdot h}이다.

10시간 동안 누적되는 손실 열량은 5775×10=57750 kcal/m25775 \times 10 = 57750\ \mathrm{kcal/m^2}이 된다.