사무실에서 증기난방을 할 때 필요한 전체 방열량이 20000kcal/h 이라면 5세주 650mm 주철제 방열기로 난방을 할 때 필요한 방열기의 쪽수는? (단, 5세주 650mm 주절체 방열관의 쪽당 방열면적은 0.26m2이다.)
1
119쪽
2
129쪽
3
139쪽
4
150쪽
해설

증기난방에서 주철제 방열기의 표준방열량은 650 kcal/m2⋅h650\ \mathrm{kcal/m^2 \cdot h}이다. 먼저 필요한 전체 방열면적을 구한다.

A=20000650≈30.77 m2A = \dfrac{20000}{650} \approx 30.77\ \mathrm{m^2}

이를 쪽당 방열면적 0.26m²로 나누면 30.770.26≈118.3\dfrac{30.77}{0.26} \approx 118.3쪽이 되므로, 필요한 방열기는 이를 절상한 119쪽이다.