모두CBT

조절기가 50~100℉ 범위에서 온도를 비례제어하고 있을 때 측정온도가… | [에너지관리산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리산업기사 필기] 17년 2회차
조절기가 50~100℉ 범위에서 온도를 비례제어하고 있을 때 측정온도가 66℉와 70℉에 대응할 때의 비례대는 몇 %인가?
1
8
2
10
3
12
4
14
해설

비례대(Proportional Band)는 조절기의 전체 측정범위에 대해 조작량이 최대로 변화하는 데 필요한 측정값 변화폭의 비율로 정의된다.

전체 측정범위는 10050=50 F100-50=50\ \mathrm{^\circ F}이고, 조작량이 대응하는 측정온도 변화폭은 7066=4 F70-66=4\ \mathrm{^\circ F}이므로, 비례대는 450×100=8%\dfrac{4}{50}\times100 = 8\%로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.