모두CBT

통풍압력을 2배로 높이려면 원심형 송풍기의 회전수를 몇 배로 높여야 하… | [에너지관리산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리산업기사 필기] 17년 2회차
통풍압력을 2배로 높이려면 원심형 송풍기의 회전수를 몇 배로 높여야 하는가? (단, 다른 조건은 동일하다고 본다.)
1
1
2
2\sqrt{2}
3
2
4
4
해설

원심형 송풍기의 상사법칙에 따르면 통풍압력(풍압)은 회전수의 제곱에 비례한다.

P2P1=(N2N1)2\dfrac{P_2}{P_1} = \left(\dfrac{N_2}{N_1}\right)^2

통풍압력을 2배로 높이려면 위 식에서 N2N1=2\dfrac{N_2}{N_1} = \sqrt{2}가 되어야 하므로, 회전수를 2\sqrt{2}배로 높여야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.