모두CBT

다음 조건과 같은 사무실의 난방부하(kW)는?바닥 및 천정 난방면적 :… | [에너지관리산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리산업기사 필기] 17년 3회차
다음 조건과 같은 사무실의 난방부하(kW)는?
  • 바닥 및 천정 난방면적 : 48
  • 벽체의 열관류율 : 5 kcal/m2·h·℃
  • 실내온도 : 18 ℃
  • 외기온도 : 영하 5 ℃
  • 방위에 따른 부가 계수 : 1.1
  • 벽체의 전면적 : 70 m2
1
24
2
20
3
18
4
13
해설

난방부하는 Q = K·A·Δt·방위계수로 구한다. 실내가 18℃, 외기가 영하 5℃이므로 온도차는 Δt = 18 − (−5) = 23℃이다.

전열면적은 난방면적 48㎡인 바닥과 천정이 각각 48㎡, 여기에 벽체 전면적 70㎡를 더해 A = 48 + 48 + 70 = 166㎡가 된다.

따라서 Q = 5 × 166 × 23 × 1.1 = 약 20,999 kcal/h이고, 1 kW = 860 kcal/h 이므로 20,999 ÷ 860 ≒ 24.4 kW, 즉 약 24 kW이다.

방위에 따른 부가계수는 북측·서측처럼 불리한 방위의 손실 증가를 반영하는 할증이므로 계산된 손실열량에 곱해 주어야 한다. 또 바닥과 천정을 각각 48㎡로 세지 않고 둘을 합쳐 48㎡로 보면 전열면적이 118㎡가 되어 약 17 kW로 어긋난다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.