방열기의 방열량이 700kcal/m2ㆍh이고, 난방 부하가 5000kc… | [에너지관리산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리산업기사 필기] 18년 1회차
방열기의 방열량이 700kcal/m2ㆍh이고, 난방 부하가 5000kcal/h 일 때 5-650주철 방열기 (방열면적 a=0.26m2/쪽)를 철치하고자 한다. 소요되는 쪽수는?
1
24쪽
2
28쪽
3
32쪽
4
36쪽
해설
필요한 방열면적은 난방부하를 표준 방열량으로 나누어 구한다.
이를 쪽당 방열면적 0.26m²로 나누면 쪽이 되므로, 소수점을 올림하여 28쪽을 설치해야 필요 방열량을 확보할 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.