방열기의 방열량이 700kcal/m2ㆍh이고, 난방 부하가 5000kcal/h 일 때 5-650주철 방열기 (방열면적 a=0.26m2/쪽)를 철치하고자 한다. 소요되는 쪽수는?
1
24쪽
2
28쪽
3
32쪽
4
36쪽
해설

필요한 방열면적은 난방부하를 표준 방열량으로 나누어 구한다.

A=5000 kcal/h700 kcal/(m2h)=7.14 m2A = \dfrac{5000\ \mathrm{kcal/h}}{700\ \mathrm{kcal/(m^2\cdot h)}} = 7.14\ \mathrm{m^2}

이를 쪽당 방열면적 0.26m²로 나누면 7.140.2627.5\dfrac{7.14}{0.26} \approx 27.5쪽이 되므로, 소수점을 올림하여 28쪽을 설치해야 필요 방열량을 확보할 수 있다.