강철제 보일러 수압시험압력에 대한 설명으로 틀린 것은? | [에너지관리산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리산업기사 필기] 18년 1회차
강철제 보일러 수압시험압력에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
보일러 최고사용압력이 0.43MPa 이하일 때는 그 최고압력의 2배의 압력으로 한다.
2
시험압력이 0.2MPa 미만일 때는 0.2MPa의 압력으로 한다.
3
보일러 최고사용압력이 0.43MPa 초과 1.5MPa 이하일 때는 그최고사용압력의 1.3배의 압력으로 한다.
4
보일러 최고사용압력이 1.5MPa를 초과할 때는 그 최고사용압력의 1.5배의 압력으로 한다.
해설
강철제 보일러 수압시험압력은 최고사용압력이 0.43MPa 이하이면 그 압력의 2배, 0.43MPa를 초과하고 1.5MPa 이하이면 , 1.5MPa를 초과하면 그 압력의 1.5배로 하며, 계산된 시험압력이 0.2MPa 미만이면 0.2MPa로 한다.
제시된 보기는 0.43MPa 초과 1.5MPa 이하 구간을 "그 최고사용압력의 1.3배"로만 서술하여 +0.3MPa를 더하는 부분이 빠져 있으므로 틀린 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.