모두CBT

원심력 송풍기의 회전수가 2500rpm일 때 송풍량은 150m3/min… | [에너지관리산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리산업기사 필기] 18년 3회차
원심력 송풍기의 회전수가 2500rpm일 때 송풍량은 150m3/min이었다. 회전수를 3000rpm으로 증가시키면 송풍량은(m3/min)?
1
259
2
216
3
180
4
125
해설

원심송풍기는 상사법칙에 따라 풍량이 회전수에 비례한다. 즉 Q2Q1=N2N1\dfrac{Q_2}{Q_1} = \dfrac{N_2}{N_1}의 관계가 성립한다.

회전수가 2500rpm에서 3000rpm으로 증가하므로 Q2=150×30002500=180 m3/minQ_2 = 150 \times \dfrac{3000}{2500} = 180\ \mathrm{m^3/min}이 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.