보일러 절탄기 등에 발생할 수 있는 저온부식의 원인이 되는 물질은? | [에너지관리산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리산업기사 필기] 18년 3회차
보일러 절탄기 등에 발생할 수 있는 저온부식의 원인이 되는 물질은?
1
질소가스
2
아황산가스
3
바나듐
4
수소가스
해설
연료 중 황(S) 성분이 연소하면서 생성된 아황산가스(SO₂)가 배기가스 중 과잉산소와 만나 SO₃로 산화되고, 이것이 배기가스 중 수분과 결합해 황산이 되어 절탄기 등 저온부 전열면에 응축되면서 저온부식을 일으킨다.
질소가스와 수소가스는 부식성이 없고, 바나듐은 주로 중유 연소 시 고온부식(회분 융착)의 원인이 되는 물질로 저온부식과는 구분된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.