유량 300L/s, 양정 10m인 급수펌프의 효율이 90%이라면 소요되… | [에너지관리산업기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리산업기사 필기] 19년 2회차
유량 300L/s, 양정 10m인 급수펌프의 효율이 90%이라면 소요되는 축동력(kW)은? (단, 물의 비중량은 1000 kg/m3 으로 한다.)
1
24.5
2
27.1
3
30.6
4
32.7
해설

축동력은 P=γQH102ηP=\dfrac{\gamma \, Q \, H}{102\,\eta} (kW)로 구한다. 여기서 비중량 γ=1000 kgf/m3\gamma=1000\ \mathrm{kgf/m^3}, 유량 Q=300 L/s=0.3 m3/sQ=300\ \mathrm{L/s}=0.3\ \mathrm{m^3/s}, 양정 H=10 mH=10\ \mathrm{m}, 효율 η=0.9\eta=0.9이다.

P=1000×0.3×10102×0.9=300091.832.7 kWP=\dfrac{1000\times 0.3 \times 10}{102\times 0.9}=\dfrac{3000}{91.8}\approx 32.7\ \mathrm{kW}로 계산되어 제시된 값과 일치한다.