보일러에서 사용하는 압력계의 최고 눈금에 대한 설명으로 옳은 것은? | [에너지관리산업기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리산업기사 필기] 19년 2회차
보일러에서 사용하는 압력계의 최고 눈금에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
보일러 최고사용압력의 4배 이하로 하되 2배보다 작아서는 안된다.
2
보일러 최고사용압력의 4배 이하로 하되 최고사용압력보다 작아서는 안된다.
3
보일러 최고사용압력의 3배 이하로 하되 1.5배보다 작아서는 안된다.
4
보일러 최고사용압력의 3배 이하로 하되 최고사용압력보다 작아서는 안된다.
해설
보일러 압력계의 최고눈금은 보일러 최고사용압력의 3배 이하로 하되, 최고사용압력의 1.5배보다 작아서는 안 된다.
눈금 범위가 지나치게 크면 지침이 눈금의 아래쪽에만 머물러 판독 정밀도가 떨어지고, 반대로 최고눈금이 사용압력에 너무 가까우면 압력이 조금만 올라가도 지침이 눈금 끝을 벗어나 압력계가 손상될 수 있다. 그래서 최고눈금을 최고사용압력의 1.5배~3배 사이에 들도록 정한다.
최고눈금을 4배까지 허용한다고 하거나, 하한을 단순히 최고사용압력보다 크기만 하면 된다고 한 서술은 이 배율 기준과 맞지 않으므로 옳지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.