난방부하가 18800kJ/h인 온수난방에서 쪽당 방열면적이 0.2m2인… | [에너지관리산업기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리산업기사 필기] 20년 1회차
난방부하가 18800kJ/h인 온수난방에서 쪽당 방열면적이 0.2m2인 방열기를 사용한다고 할 때 필요한 쪽수는?
1
30
2
40
3
50
4
60
해설

온수난방에서 필요한 방열면적은 난방부하를 방열기의 표준방열량으로 나누어 구한다. 온수 방열기의 표준방열량은 약 1,884 kJ/(m2⋅h)1{,}884\ \mathrm{kJ/(m^2 \cdot h)}(450 kcal/m²·h)이다.

A=188001884≈10 m2A = \dfrac{18800}{1884} \approx 10\ \mathrm{m^2}

필요한 방열면적 약 10m²를 쪽당 방열면적 0.2m²로 나누면 100.2=50\dfrac{10}{0.2} = 50쪽이 되어, 필요한 쪽수는 50쪽이다.